Не доводилось 🤷
а Вы ни разу мультиметры не палили?)
А Вы ничему новому учиться не собираетесь?)
Какой смысл что-то мерить, если не понимаешь, что собираешься мерить?)
Да вы батенька прямо пироман
Это всё члены секты Великой Жеппы.
Скажите мне, как человеку, который все же больше в слаботочке и бытовой электронике, если кабель не замурован в стену а висит в доступе для глаз и для использования клещей, и в нем кз, разве это не будет в 90 процентах случаев видно невооружённым глазом? Да и как советует товарищ, подавать напругу при кз, по аналогии можно вообще врубить в линию сварочник и тупо посмотреть где горит) в крайнем случае другие слабые места проводки обнаружатся)
Вот из-за таких советов я всё ещё без мультиметра
на мой взгляд радиоэлектронщика с почти 30ти летним опытом использования цифровых мультиметров, разница незначительная
Непробиваемый
Этот график обязан быть актуальным для самого длинного и самого тонкого кабеля, при чем с определенным запасом, иначе гореть будет твой кабель синим пламенем и толку от автомата не будет никакого. Ты хоть малейшее представление имеешь о расчётах токов КЗ, критериях выбора аппаратов защиты, расчёте термической стойкости кабелей? Уверен что нет, иначе подобную дичь не писал. Всегда удивлялся подобным людям, ничего не знаю и не понимаю, но буду гнуть свою линию, какой бы глупой она не была.
Адекватный человек, в здравом уме и твердой памяти никогда не будет сознательно включать автомат на КЗ.
Ни одни клещи не могут, если это конечно не РАС.
Целостность изоляции и соответствие изоляционных характеристик проверяют совсем другим прибором. Повреждение изоляции с сопротивлением скажем 10 кОм тоже будешь клещами искать?
Просто на мой дилетантский взгляд, товарищ справа вызывает больше доверия, чем слева)
Да, выше комментарий про близнеца - pepper.ru/com…758
Твой график актуален если КЗ сразу под автоматом. Длину кабеля учти. Если ссыкотно включать атомат при КЗ, или не можешь зафиксировать скачёк тока, добавь в цепь нагрузку после автомата.
Подумал я и решил что сам ты никогда не дойдешь до истины, поэтому решил тебя немного подтолкнуть, так сказать дать пищу для размышления. Надеюсь есть чем мыслить.
Посмотри на эту веселую картинку, это втх автомата. Я надеюсь понимаешь о чем речь? Так вот из этой картинки следует что автомат при КЗ разорвёт цепь максимум за 0,03 секунды. Да, да за 3 сотых секунды. Если даже допустить что твои китайские клещи каким-то чудом что-то умудрятся измерить, хотя это просто не реально, потому-что это клещи, а не РАС, то ты своими глазенками за 0,03 секунды точно ничего не разглядишь. И пожалуйста, не надо мне начинать рассказывать про удержание показаний и фиксацию минимальных/максимальных показаний
Таких взрослых нужно десятой дорогой обходить. Ещё раз тебе говорю: погугли про КЗ, закон ома и втх автомата. Может тогда поймёшь какую глупость ты написал
Ты как ребенок, непонимающий о чем взрослые говорят.
О проф инструменте все без тебя знают. Мы обсуждали возможности мультика. Если ты КЗ клещами не искал, то попроси взрослых, тебе покажут. Кому как пользоваться мультиком и о чем писать в коментах дело каждого. В твоём разрешении мы не нуждаемся.
внутренности что там, что там, большого отличия нет
Вот клещи по акции я б взял))
118 аненга то же смотрел, (ссылка на официала с 1.5к отзывами aliexpress.ru/ite…tml)
Цена привлекает, но видя внутренности аненга и таси, как-то больше доверия к Таси)
Чуднушка Если бы все так коротыши искали то от электроэнергетики ничего не осталось бы. Клещи твои, даже аналоговые, мяукнуть не успеют, не говоря уже о фиксации каких либо показаний, как отработает защита. Поэтому увидеть на них ты ничего не увидишь. И повреждение изоляции обнаруживают совсем другим прибором.
А на счёт ремонта электроники, если заявленную точность в 0,5% ухудшить в 4 раза то её будет более чем достаточно для диагностики и ремонта бытовой электроники.
Не пиши больше подобный бред.
если заткнёте(каким-нибудь пластиком) левое отверстие под щуп, то да, иначе обязательно на токе воткнётесь. ну и версия D по цене/функционалу не очень интересная, автомат ANENG M118A почти в два раза дешевле и компактней 660 р aliexpress.ru/ite…tml
UNI-T UT-210E посмотрите, на али под какую-нибудь акцию тыщи за 2 с копейками можно взять, а за 5 дороговато, ими можно миллиамперы утечки ловить, но ток лишь до 100 ампер, ток стартера не посмотриишь