я тоже думаю что шлак, но пепперчане считаю норм.
Я бы смотрел в сторону Реле напряжения РН-260Т, новатэк
1.1 Назначение изделияРН-260t предназначено для защиты бытового и промышленного электрооборудования(холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) отнедопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали (нуля).РН-260t индицирует действующее значение напряжения в сети и состояние выходных контактов(состояние нагрузки).РН-260t имеет защиту от перегрева из-за превышения номинального тока нагрузки.РН-260t измеряет и выводит на дисплей потребляемый нагрузкой ток, активную и реактивнуюмощность и отключает нагрузку при превышении заданных порогов по току и мощности.
Мусорный шлак. Не отрабатывает свои обещанные характеристики. Уж посоветовали бы нормальное реле человеку
aliexpress.ru/ite…CMe
Всё там хорошо, заявлено отключение при превышении 350В, в течение 0.02с.
Изоляция рассчитана на 400В, это как раз хорошее отличие от однофазных реле.
У меня другая специфика. Силовуху закладываем только абб и шнайдер, приводы данфосс.
На практике она защищает и двигатель и насос, если правильно выбрана и установлена, особенно, где условия пуска тяжёлые. Но защиту ЭД она не отменяет, естественно, а дополняет и дублирует.
реле не регулирует (не выравнивает) напряжение, оно отключает фазы за диапазоном нормальных значений.
Он не сгорит точно.
Но подчеркну!
Идея у человека правильная.
А как же электрические котлы системы отопления?
Спасибо Добрый Человек!
Тоже правда,но честно,даже в очень дорогих домах на 380в встречал максимум печь для сауны.
Реле контроля фаз будет предпочтительнее на мой взгляд, только дороже.
"Сухой пуск" это технологическая защита. Она защищает насос, у двигателя свои защиты.
Реле контроля фаз хорошая штука, только если обосновано применение. Например подъемные механизмы.
Обычно при визировании я выбрасываю реле контроля фаз из проектов без обоснования применения. Из-за дороговизны и ложности срабатывания. А так при установке я предпочитаю реле контроля фаз Финдер или Омрон.
На реле напряжения и контроля фаз не стоит экономить. Недавно у меня на одном АВР "поплыло" даже АББ реле напряжения - ложно срабатывать стало. В результате остановка РСУ. Недовыработка продукции на 17.54 млн. руб.
486 руб. тепловое реле для двигателя. spb.vseinstrumenti.ru/ele…16/
Остальным потребителям достаточно предохранителя за 5 руб.
Это да.
Во сколько примерно обойдется защитить все приборы в дачном домике по Вашей схеме?
Лучше защищают реле контроля фаз или блоки управления насосной станцией. Последняя вообще контролирует кучу параметров, в том числе и "сухой пуск" .
Для этого есть защиты. По ПУЭ на любом электродвигателе должна стоять защита от перегрузки. Она и сработает при обрыве фазы.
А как обрадуется ваш трехфазный насос, когда одну фазу отключат, а две останется.
Не, это в лучшем случае УЗИП 3 класса, а нужно 2 класса. Выбор пал на Hagel.
Конечно варисторы поставить в параллель линии
Ну а если лень такое городить, можешь в параллель линии поставить один варистор, выдранный например из старого блока питания компа или другого импульсного БП.
Не поверишь , но да.
У нас "зимнее электричество " трёхфазное.
И платим за трехфазный киловатт-час сильно дороже.
Ещё бы DEKraft добавил бы, хотя он Шнайдеровский тоже.
У меня такой вопрос: есть телефонная линия с ADSL и хотелось бы защитить от перенапряжения. Что бы Вы посоветовали?
Я про УЗО на 300 или 100 mA имею ввиду.
Установка УЗО во ВРУ не нужна если после ВРУ есть еще силовые этажные шкафы. УЗО нужно ставить максимально близко к потребителю, чтобы исключить погашение всей сети при локальной утечке на землю или емкостном тоже на землю длинной линии.
На ВРУ и ГРЩ устанавливайте коммутационную аппаратуру только фирм АББ, Шнайдер, Сименс, Легранд. Не забывайте, что на аппараты в начале схемы питания дома действуют максимальные токи КЗ. При составлении проекта и выборе оборудования не поленитесь и пробежитесь по питающей линии от трансформатора до ВРУ, записав мощность трансформатора и сечение с длиной питающих линий,. Так вы сможете вычислить приблизительно сопротивление петли фаза-ноль, что позволит произвести выбор оборудования по току КЗ и селективности.