Наконец-то вижу почти адекватный автомат, а то любят некоторые на каждую розетку воткнуть автомат... дифы в комнатах мне все-ещё не понятны, по мне достаточно одного общего на квартиру, а если прям "гуляем на все", то второй отдельно на стиралку/посудомойку/водогрей.
Самое главное помните что провод должен держать такой ток)
В текущей ситуации АВВ SH200L будут бюджетным решением но их неудобно шиной(гребенкой соединять) или стандартная серия S200. Диффы sh200r. По количеству определитесь автомат на розетку(лучше дифф.) или автомат(дифф.) на комнату. на кухню 2 линии на плиту и остальную утварь. в санузел на стиралку и остальное.
Пример в 3х комнатной квартире
дифф на комнату и 1 полюсные на свет на каждую комнату.
ПКС — предельная отключающая способность автоматического выключателя. Данная цифра показывает максимальный ток короткого замыкания который способен отключить данный автоматический выключатель сохранив при этом свою работоспособность.
на этот показатель в квартире или дома не ориентируйтесь у вас таких токов не будет, его даже в ВРУ жилого дома не будет)))
Условный номинальный ток короткого замыкания : 4500 A
можете простыми словами пояснить, чем больше, тем долговечные узо?
планирую ставить легран 63а, у него 10к унт, один на всё, одновременно в нагрузке будет (ну максимум 8кВ)
и что кроме смесителей я могу урвать сейчас, нравится что там все немецкое и точно не паль, не крупные вещи для ремонта, так как чемодан ручная кладь, но без ограничения по весу
Чем же они пром серия даже серия бейсик в производстве используется))) или с ПКС 4.5 это уже домашняя)))
Ну можно "покурить" Яндекс, например. Причин может быть много, например, повреждение изоляции, утечка тока и т.д.. Если все работает то "ничего страшного". Но все же, нужно причину найти и устранить
Верхние серии флажком показывают
32A 300mA
Но хз, я не ставлю дифавтоматы. Начнет выбивать и непонятно то-ли ток утекает, то-ли КЗ где - то.
Если возникнет дисбаланс токов, то сработает. Есть вероятность, что он появится при металлическом, металлопластовом трубопровод, если пластик и сухие деревянные полы, то вероятность стремится к нулю.
Если цепь фаза - человек - ноль, то ни автомат, ни УЗО, ни диф НЕ СРАБОТАЮТ, потому что это нормальный режим работы сети и человек является в данном случае электроприемником. При других цепях фаза - человек - земля и ноль-человек - земля, если возникнет утечка тока больше тока срабатывания, то сработает.
Но лучше, конечно, сделать контур заземления и протянуть хотя бы заземлениющий провод до розеток стиралки и водонагревателя.
Читайте ветку.
Второй вариант.
Если земли в доме нет, узо в этом случае сработает? Или сработает после того, как в этой цепи появится человек?
И Вы понимаете,что такое селективность? Если да,то объясните,как селективность влияет на противопожарность?
Если установили на стиралку и водонагреватель, то нужно помнить, что у них корродируют ТЭНы и начинают прошивать на землю и происходит срабатывание УЗО и приходится, если нет прибора для замера сопротивления, отключать один из них, чтобы определить точно и заменить ТЭН.
ВАЖНО ПОНЯТЬ И УЯСНИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ - устройство защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток, наряду с устройствами защиты от сверхтока, относятся к дополнительным видам защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путём автоматического отключения питания.
О чём это говорит? УЗО вещь хорошая и полезная, а в ряде случаев и необходимая, что отражено в нормативных документах. Применение УЗО не освобождает от строгого выполнения требований к электроустановкам, которые в большей мере обеспечивают электро- и пожаробезопасность электроустановок!
Пожарную бригаду вызывают
Как они предотвращают возгорание?
И чем установка двухполюсного автомата в системе TN-S плоха? Ни разу ноль в ТП не отгорал, ни разу наводки не было?
Установка противопожарного дифа происходит в общем коридоре защищает линию, идущую до потребителя и дублирует дифы у потребителя. А забытый утюг или паяльник должен отключить диф, идущий на розетку, как и утечку на землю.
Чем чревато? Селективность - имеется ввиду порядок срабатывания автоматов?
до 4500 Ампер, хотелось бы побольше
сам взял такой на прошлой неделе, одного нехватило, остальные сименсы по 2500 на 25А из светлого прошлого
Если УЗО уже стоит, то да, проще и дешевле, селективность только немного пострадает.
Да все они работаю, просто у кого-то процент брака выше/ниже даже тот же ТДМ, только после срабатывания может не включится
Опять же, ключевое слово - "что-то", "типо". Никто не застрахован от такой ситуации. Никто
Мы на хендай меняем сразу) изумительный корейский китай