Сохранить комментарий
2. Разводить в подрозетниках, если нужно добавить розетку рядом с существующими: под клеммы в самом механизме розетки стандартно влезает по 2 проводника именно на этот случай. 1 - ввод, 2 - шлейф на вторую розетку, и так далее.
По толщине кабелей - что-то по ГОСТу сделали, что-то по ТУ (обычно тоньше), оттуда и разница. Обязательно проверить автоматы/УЗО: для 2,5мм2 не больше 16А. Если прям сильно тоньше - понизить номинал автомата до 10А-6А.
Обжимка в гильзе очень норм, но используется в распредкоробках; для размножения рядомстоящих розеток используется способ из пункта 2.
Ваго (не поддельный) норм, но там где можно обойтись без лишних клемм - лучше так и сделать. Для розеток почти всегда можно обойтись без них, для освещения - дискусионно, но применяются часто.
2. Это даже удобнее будет. Спасибо.
1) Нанимай электрика
2) читай книги по электрике, обучался сам
Зачем писать об этом на форуме?
2. Помимо планов о том, что там будет включено, важно чтобы вся линия была защищена автоматом соответствующего номинала - для розеток это 16А, в таком случае и кабель и клеммы ваго не будут перегружены и прослужат долго.
2. Все провода из всех коробок идут к щитку, где установлена куча автоматов.