Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно подключить вентилятор.

Имеется туалет и ванна раздельные. Туда от щитка проведены электрические провода 3 жильные. Специально для вентиляторов. Всего их два в каждой комнате, на одном проводе питания. Все это на автомате в щитке, вкл выкл света в туалете и ванной. Имеется electrolux eafs-150th запитан по инструкции напрямую к проводам. И проблема такая, что он постоянно работает пока автомат не выключить. А план был как швейцарские часы))). Там 2 датчика и я хотел их настроить и как только влажность доходила до до 40 допустим (там можно от 40 до 100 делать), то он сам выключался бы. Ремонт уже сделан кроме потолка ещё. И вот как то можно его на что то посадить, что бы размыкать цепь или релюшку маленькую в него приделать. Или Алису как то что бы она включала по голосу и отключала. Подскажите.
Категории :
22 комментария
отсортированы по
default-user-457524
Написать комментарий..
Новичок
lexa666
9 месяцев
Кстати возникла идея. Если уже не получится подключить SL к выключателю/лампочке отдельным проводом, т.к. все провода под плиткой, то, возможно, получится использовать для этих целей провод Ж\З, о котором говорит tmr? Надо смотреть как и где он проложен.
Искатель
tmr
9 месяцев
Да, вот тоже пришел в голову такой костыль - землю от лампочки соединить с фазой от выключателя (жз и белый провод лампочки), в щитке найти две эти земли (от лампочки и от вентилятора) и соединить между собой (от земли щитка разъединить соответственно), землю вентилятора подать на SL (теперь это будет фаза с лампочки).
@shasted предварительно прозвонить желтые провода, что они больше ни где с землей не соединяются (ни в штробах, ни в коробках, нигде еще, только в ящике), пометить их цветной изолентой (белой, коричневой, черной или красной, не желтой, не зеленой и не синей), запомнить схему и иметь ее ввиду

все вышеописанное делать с умом и пониманием, иначе последствия мб печальны
Искатель
tmr
9 месяцев
Еще посоветую разобраться с землей (провод Ж\З) - куда он и как подключен, при имеющемся подключении должно происходить КЗ (скорее всего провод никуда не подключен, но проверить не помешает)
Новичок
lexa666
9 месяцев
Смысл схемы подключения в том, что вентиль автономно работает от N и L и включается в соответствии с установленными параметрами гигростата. А доп фаза SL подключается от выключателя для корректной работы таймера. При поданной на SL фазе вентиль включается, а при снятии фазы с SL он продолжает работает еще столько времени, сколько ты установил регулятором таймера.
PS т.е. без выключателя (и запитанной от него SL) таймер работать не будет
Новичок
lexa666
9 месяцев
Посмотрел фотки. Короче: оторвать бы руки тому, кто писал инструкцию к этому вентилю. Чтобы он у тебя заработал без выключателя как ты хочешь - надо просто подключить к нему ноль и фазу в N и L соответственно. В SL ничего подключать не нужно (сейчас туда заведена фаза, вот он и работает на постоянку)! Перемычку убрать!
Новичок
retail_insider
9 месяцев
А как обстоят дела в квартире с притоком воздуха? Достаточно ли его для таких вентиляторов? И ещё такой вопрос, вентканал общий для них?
Ученик
Pveshka
9 месяцев
Ставите Home Assistant, пихаете датчики влажности в ваши комнаты, венты сажаете на релюхи. Пишете сценарий на включение/выключение.
Новичок
lexa666
9 месяцев
13806953-XfVJY.jpg
Искатель
tmr
9 месяцев
Непонятно в чем сложность
13804853-n75IZ.jpg
Новичок
lexa666
9 месяцев
Тут 3 варианта по убыванию вероятности:
1) Не правильно подключил. Фазу с нулём не перепутал? Дай фотку клеммника, расположенного на самом вентиле и обозначь где там фаза и где ноль.
2) Вентили бракованные. Оба что-ли?
3) Влажность в помещении всегда более 40%. На какую влажность настроил? Дай фотку положения винтов настройки таймера и гигростата.
PS не понимаю почему ты хочешь приделать костыли вентиляторам, а не решить проблему и сделать так, как задумывал изначально.
У меня в вентеляторе есть датчики влажности и освещения, я настроил его так: после выключения света, работает пару минут, либо при владности выше 70 сам врубается, пока влажность не упадет ниже 70, опять же все это происходи при выкл. освещении. Я подвел к устройству прстоянные 220, на жтом все
Скаут
shasted
9 месяцев
освещения нет. Да идеально было бы подключить к выключателям света в этих помещениях. Но пока вот так. И нужно придумать как это организовать. Тут же умные и грамотные люди.
default-user-457524
Написать комментарий..
👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 732 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 14,58 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Мы входим в число приложений с самым высоким рейтингом.

4.6

6500+ оценок

4.6

28,000+ оценок

Ваши данные в безопасности с нами
256-битное SSL-шифрование
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.
© 2017-2024 Pepper.ru. Все права защищены.