посмотрел обзоры - народ хвалит.
ценник был в 3 раза дешевле на тот момент чем аналоги в леруа.
работают 3 года уже - у меня щиток на веранде, у родителей стандартная высотка.
рекомендации собаководов!
Электронный АВДТ не сработает при обрые нуля, например. Это наиболее опасная ситуация. А также не сработает при пониженном напряжении. Конкретно этот, возможно, не сработает и при повышенном. Например, у электронных EKF есть отсечка сверху на 270В вроде — полезная фича.
В общем, этот дифавтомат из поста — лучше, чем ничего. Но по хорошему нужен электромеханический дифавтомат типа А.
Чтобы не покупать много дорогих дифавтоматов: ставьте на квартиру общее реле напряжения с контактором (чтоб ноль тоже размыкало), пару-тройку хороших электромеханических УЗО или дифов типа А, а под ними автоматы B16 (на розетки) и B10 (на свет).
Электронные АВДТ рекомендую ставить как второй уровень защиты. Например, устанавливать брендовое групповое электромеханическое УЗО типа А с уставкой 30 мА, а под ним на мокрые зоны электронные дифавтоматы с уставкой 10 мА.
За TOMZN как за бренд, кстати, плохого не скажу. Как и за CHINT. Просто надо из их ассортимента правильные девайсы выбирать.
P.S. Если ситуация сложная, типа "а мне вообще в подъезд поставить на старую алюминиевую проводку", то, блин, я бы ставил электромеханический дифавтомат типа А с уставкой 30 мА и характеристикой C10 или B10 (даже на розетки), чтоб не перегреть старый текучий алюминий. А уже по месту подключения наиболее дорогих и крупногабаритных девайсов, типа холодильника, ставил бы "розеточные" реле напряжения с задержкой включения (они почти все так умеют, это очень важно для компрессорной техники).
P.P.S. Простая шпаргалка для начинающих:
Автомат (правильно подобранный) — защищает провода и, значит, жилище от пожара
Реле напряжения — защищает электроприборы от поломки
УЗО (правильно подобранное) — защищает людей от удара электрическим током
Дифавтомат — совмещает в одном корпусе УЗО и автомат. Требует особого правильного подбора я поскольку берет на себя сразу две ответственных функции