Я тоже считаю, что надо отдельный автомат, сам так скоро буду тянуть.
Обслуживающей наш дом организации правда похер и они готовы подключить через тройник, но как бы потом боком это не вышло.
Проблема в том, что за это отвечает управляющая компания, а им в моём случае ничего не докажешь, проще сделать самому. Т.к. нужно решение общедомового собрания, на котором жильцам других этажей пофигу твои проблемы(живу на 1м этаже, проблема с канализацией) приходиться всё делать самим. Но конечно можно доказать через суд и потребовать в счёт платежей по ЖКУ, но этим заниматься не кому
Круто
То что творится у меня в подъезде. Соединения даже не заизолированы
Пытался законно вызвать службы, говорят у нас все ОК, но если хотите заплатите за вызов, мы приедем посмотрим.
Ввод в каждой квартире на свой счётчик под пломбой и автомат 16A
Ещё не дошёл до проводки (недавно приобрел), но чувствую весело будет
Не у всех так всё круто и красиво. Это у вас наверно в квартире счётчик с автоматами? У меня в подъезде, и там всё печально. Автоматы меняй, добавляй новые, воруй у соседей - пломб нет.
Работа одно, а вот личная ответственность совсем другое
P. S Я не электрик, а электромонтажник, работаю исключительно на заводах(очень редко на частных объектах), поэтому все нормы и правила знаю. Не говорю что я "гуру", но рядом есть люди, которые в монтаже больше чем я "дышу"
практик
Вы сами не сможете снять пломбу и поменять автомат, удачи
Если я это сделаю сам, то штраф от 30 до 300т.р.
Автомат с виду останется 16A, но по факту будет 25A (что не превышает автомата, установленного на лестничной площадке)
да какой вы практик
вы собираетесь вызывать "профессионалов" чтобы поменять какие-то там внутренности щитка с 16 на 25А
Я практик, 1.5 только на освещение, 2.5 на розетки. Да, с учётом светодиодных ламп ситуация изменилась, но стандарты остались прежними
10А на 1.5мм² = 2200*1.13=2486 ватт
При большем номинале автоматического выключателя и больших нагрузках, изоляция может греться. Ну а Диф без земли не полноценен.
вы гуру электротехники? с каких пор у 1.5 мм2 по меди длительно-допустимый ток стал 10А? сказочник
На электродуховку обязательно отдельно! И свой автомат, человек всё правильно говорит, желательно "Диф" поставить.
"Полторашка" медь не выдержит нагрузку 16A при длительной эксплуатации, максимум 10A. На духовку 4 кв обязательно
Такая же ситуация, щиток в подъезде очень "опасный", буду сам перебирать, заранее договорюсь с соседями, благо "живой" только один. Автомат 25A, в квартире максимум 16A разрешено, но если не потянет, приглашу электриков, поменяют внутренности на 25A.
Как видно автомат 16A держит 3.5 кВт, меньше на вводе не бывает
Все работы по электрике со своим специалистом можно проводить только с вещами после счётчика, так как они ваши. Всё что до счётчика, относится к общедомовому,поэтому лезть туда только с управляющей компанией или ЖЭУ, смотря что у вас в регионе там.
Ну а залезть посмотреть, разбираться и может чуть чуть влезть, можно и без их ведома...
Ну дело ваше конечно
Но для этого в щите стоят автоматы
Наверное если все сразу включить, машинку посудомойку и духовку.
Безопасность дороже, я лучше перестрахуюсь.
Не, у меня кирпичный дом. Счетчика в квартире нет. Все на лестничной площадке в щитке. Не уверен, что проводку в доме капиталили. Что идет до автоматов в щитке, вообще хз. Думаю, если решусь на замену шкафа, вызову нормального электрика, не из жека и посмотрим , что он скажет.
Свой духовой шкаф сажал на 2.5 медь и отдельный автомат.
Сразу был с завода снизу панели.
Надеюсь на это. Наверное слишком сильно заморачиваюсь)
Норму не подскажу, но в интернете вычитал от многих источников, что тройники использовать запрещено.
Подсткажите, вам тройник сотрудники газа устанавливали или вы самостоятельно подключали?
никто смотреть не будет. у нас офф служба на тройник сажает и ничего)
Вот это новости, от 3.5 киловатт раз в неделю на час оказывается загнется целый стояк. Не забудьте ещё кабель до тпухи заменить