Домашняя страница/Устройство защитного отключения узо 2п 50а/100ма (электромеханическое), EKF о...
К сожалению, срок действия этой скидки истек 01 декабрь, 2022.
Опубликовано почти 2 года назад

Устройство защитного отключения узо 2п 50а/100ма (электромеханическое), EKF от 2 шт.

216₽
Бесплатная доставка
Яндекс Маркет
Поделился(-ась)
Понедельник

Подробнее о скидке

Устройство защитного отключения узо 2п 50а/100ма(электромеханическое), EKF

Если вы перейдете по ссылке или купите товар из публикации, Pepper может получить комиссию от магазина, но это никак не влияет на то, какие скидки публикуются на сайте. Больше информации в разделах FAQ и О нас

67 комментариев
отсортированы по
default-user-323000
Написать комментарий..
Скаут
Romcher
почти 2 года
Забрал. Протестировал. Кнопка ТЕСТ работает. Параметрам указанным соответствуют. При токе утечки 50 мА не срабатывают. При токе утечки 100 мА срабатывают за 10-15 мс. 15 мс срабатывает уверенно при утечке с любого полюса.
Новичок
goofy073
почти 2 года
Подскажите можно ли заставить работать узо в однофазной сети?
Сейчас в панельную трёшку с полностью с новой проводкой был выбор ставить автоматы и УЗО ИЕК, екф и КАЭЗ. Электрик советовал ИЕК, знакомый монтажник ЕКФ, в магазине КАЭЗ. В итоге купил ЕКФ. По опыту поделитесь кто в деле с ними сталкивался. От ИЕК дружно в магазине отговорили и знакомый монтажник.
Ученик
Анна.Т-а
почти 2 года
Iek одноразовые. У меня в новом ЖК 1 раз сработал автомат - и все, больше не включается. Аналогичную проверку кз получилось сделать на legrand, все ок.
Скаут
LabO
почти 2 года
50ампер, алё!
Скаут
SKIDONN
почти 2 года
Автомат этой фирмы сгорел,поставил по совету электрика всё автоматы фирмы iek
Ученик
vador
почти 2 года
8595049-4AGM2.jpg
Скаут
Pol41
почти 2 года
100 ма это противопожарное,на ввод ставят!
Скаут
Ro6oT
почти 2 года
100мА не защитит от прикосновения потому что сопротивление человека не нулевое.
Скаут
Vladimir_Google
почти 2 года
При чем здесь сопротивление человека?
Ученик
Роджер
почти 2 года
Дифференциальный ток 100 мА- это не о чем, не для квартир. Есть Светозар во все инструментах, возьмите его
Скаут
Viktor-55
почти 2 года
А к фирме EKF у экспертов замечаний нет? Все правильные пацаны АВВ ставят.
Наблюдатель
Kwaga
почти 2 года
пока читал отзывы разобрали
Критик
R3Z
почти 2 года
"50а/100ма" - что за чушь?
Скаут
onino
почти 2 года
Номинальный ток 50А (максимум который может выдержать через себя, по крайней мере по заявлению производителя)
Отключающий дифференциальный ток - 100мА (больше 30мА уже не для защиты людей от тока, можно уже умереть пока он срабоает)
Ученик
Nick_Str
почти 2 года
25А а не 50А поправьте!
Скаут
Romcher
почти 2 года
Спасибо, забрал пару. Правда по 227 р. Если пришлют то что указано, заберу и протестирую.
Щас подтянутся гумноНитарии, которые где-то начитались о чем-то там и теперь думают что они технари энергетики, так всегда смешно читать подобные комменты!
Скаут
oompa7
почти 2 года
О, съезд главных энергетиков уже начался, но не все подтянулись
Новичок
mp3fornero
почти 2 года
на 100ма ставят для противопожарной защиты на общих вход. Для защиты обычных розеток смысла в таком нет
Критик
R3Z
почти 2 года
УЗО не должно защищать розетки!
Скаут
Sorine_Andrew
почти 2 года
На слона что ли? 100 мА уже смертельный ток. УЗО на 100 мА ставятся на групповые ЩР для защитыЙ оборудования от утЕчек. Например где сырость. Чтобы не сгорело. Для защиты людей 30 мА для группового щИтка на квартиру и 10 мА для особо опасной линии например на ванну.
Ученик
Роджер
почти 2 года
10 мА генерирует даже некоторые электроприборы, типа стиралки. Так что 30 надо ставить, если не хочешь чтоб выбивало при стирке
Искатель
Онагр
почти 2 года
странно. эмеханическое. они подороже были. электронные даром раздают?
у меня такой на одной фазе трещать начал. тогда от рубля ценники были в магазинах типа леруа. купил на али за 300. тут даром вообще.
а так конечно бренд не ахти, застройщики такие любят.

ток утечки большеватый. помнится 30 ма стандарт. тут 100

100 ма через сердце вызывают фибрилляцию, понятно что руки кожа...
Скаут
Serg_Goreliy
почти 2 года
Именно так. Все верно
Ученик
wvortex
почти 2 года
с такой чувствительностью как раз для старой проводки актуален
Скаут
Понедельник
почти 2 года
Был случай когда тараканы попали в розетку. И узо за 2500р постоянно выбивало . 😄
Скаут
IvanovIvan
почти 2 года
Лучше такое узо, чем вообще его отсутствие
Скаут
MEDOVAR
почти 2 года
50А не многовато?
Скаут
Alexmm
почти 2 года
Это не автоматический выключатель, поэтому чем больше, тем лучше.
О, щас эксперты - электрики набегут и расскажут нам для чего этот гаджет нужОн в хрущевку
Скаут
Понедельник
почти 2 года
Самое основное что нужно делать с старой квартире это менять проводку ... Некоторые люди берут старую квартиру делают дорогой ремонт ставят до хрена техники ... А потом алюминий плавятся под новыми обоями .
Скаут
Inomey
почти 2 года
Цена отличная. Заберу
Спасибо, тёще в квартиру поставлю
Кумир
Мальчуган
почти 2 года
Купить квартиру для тещи, застраховать и поставить узо это. И она оьрадуется, и Вы... Профит
default-user-323000
Написать комментарий..
👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 732 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 14,58 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Мы входим в число приложений с самым высоким рейтингом.

4.6

6500+ оценок

4.6

28,000+ оценок

Ваши данные в безопасности с нами
256-битное SSL-шифрование
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.
© 2017-2024 Pepper.ru. Все права защищены.