К сожалению, это обсуждение больше не активно
Завершено

Трасса под кондиционер

81
Добавлено 1. авг 2024 (Добавлено 17 ч, 6 м назад)
Здравствуйте. Вызвали мастера проложить трассу под кондиционер в стену. Результат на фото. Насколько я поняла дренажная трубка должна быть внизу, а не сверху. Кто разбирается, подскажите, это сильно критично? И хотим подключить его напрямую, поэтому электрик проложил провод, насколько я поняла такого вида провод нельзя прокладывать в штробу. Кто разбирается, помогите советом, насколько все критично.

490834_1.jpg


490834_1.jpg
490834-xdu9z.jpg
Пользовательские обновления

81 комментарий

отсортированы по
 аватар
  1. Dennyboy аватар
    Dennyboy
    По электрике :ну если сечение провода вытягивает по мощности ваш кондиционер то в гофре можно если уж нет другого варианта.
    У меня вопрос не совсем по теме: зачем вы вызывали такого установщика кондиционера и электрика если сами не разбираетесь в нюансах. Ставили бы всё под ключ с гарантией мастеров и дело с концом. Я так и сделал по всем видам работ в которых дуб дубом.
    Nastyusha_ аватар
    Nastyusha_ Автор
    По электрике провод пвс он сделал, многие пишут его нельзя закладывать в стены
  2. БАР_СЕТКА аватар
    БАР_СЕТКА
    НЕ совсем понятно -что вы вкладываете в понятие -проложили сверху Уклоны везде есть -вода не будет застаиваться в дренажной трубке 
    Nastyusha_ аватар
    Nastyusha_ Автор
    Сама эта трубка вроде должна снизу всего проходить, а не сверху (отредактировано)
  3. LabO аватар
    LabO
    Все норм по фото, но не видно:
    - диаметр трубок 1, 2 и не перегнута ли она
    - сечение кабеля и количество жил
    Nastyusha_ аватар
    Nastyusha_ Автор
    Кабель 2х1,5 медный мягкий плоский
  4. fluite_ аватар
    fluite_
    Мадам... вот зачем лезть тудой, где вы совсем "ниалё"? Ну вот не капельки? Это национальное развлечение такое что ли? "Я стала разбираться" Да НЕ СТАЛИ вы разбираться. Чтобы разобраться, надо лет 10 кондиционеры вешать. Без обид, но просто дичь какая-то и вынос мозга. Теперь по сути:

    1. Ставить диагноз "пасматрити-что-нитак" по трем косым фоткам ни один АДЕКВАТ вам НЕ БУДЕТ! Тем более, на данном непрофильном ресурсе. Все, что вам тут наговорят по технике - это будет изначально БРЕД. Диаметр трубок можете сообщить? Материал трубок можете сообщить? Длину трубок точную можете сообщить? НЕТ! А это в данном случае - КЛЮЧЕВОЕ, а не с какой стороны дренажка лежит. Уверены, что трубки - МЕДЬ? А не омеднение? Не люминь? Они хоть какого цвета у вас? Сейчас до бени фени каркалыг, которые засовывают люминиевые трубки, т.к. они зело дешевле, а все экономят. Но ни один мой знакомый АДЕКВАТНЫЙ кондейщик просто тупо не ставит кондеи на люминь. Никогда. Просто отказываются от такой работы, т.к. им головная боль не нужна.

    2. ПВС... Че вы к нему прицепились? Никто не знает, как правильно. Мнений может быть сколь угодно много. Да, в стену вмуровывать лучше ВВГ, а вот вибрирующий внешний уличный блок лучше подключать ПВС, ибо гибкий, а еще лучше - КГ, ибо зимой не задубеет. Предлагаете переходную коробку поставить на улице? Ни разу не видел такого. А вот подключенные ПВС-ом или ВВГ внешний блоки видел постоянно. И тут - на вкус и цвет, одним установщикам одно нравится, другим - другое. Мнений ровно столько, сколько установщиков. И у каждого своя правда. И все варианты так или иначе "нарушают нормативы". При этом ни разу не слышал, чтобы причиной поломки кондея стало либо вмуровывание ПВС в стену, либо подключение жесткого ВВГ на вибрирующий блок. Поэтому зачем морочить голову именно этим - не совсем понятно. А вот СЕЧЕНИЕ надо ЗНАТЬ. Кроме того, значение имеет и КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, т.к. есть внешние блоки, которым надо и 4 жилы, и 5 жил и 6 и 8(!). Зависит от производителя каждого конкретного кондея и функционала. Помимо компрессора в блоке может быть несколько подогревов, помпа и черти чего еще, и все это управляется с внутреннего блока, и соответственно разное количество проводов в кабеле. Вы какой именно сплит ставить собираетесь? Марка? Модель? Сколько проводов у вас внутри ПВС? Какого сечения?

    3. Дренажка... всегда должна идти сверху вниз, под уклон. Где у вашего кондея будет расположен слив? Не знаете? Потому что не знаете, что будет за кондей? Атлична! Предлагаете угадывать? Ок. Продолжим. Внутренний блок какой высоты будет? Не знаете? До потолка-то влезет? Там еще зазор хороший должен быть. Натяжной потолок не планируете? А то все еще НИЖЕ съедет. Не окажется так, что в месте подключения дренажка окажется НИЖЕ, чем остальная трасса? Длины дренажки (вижу примотанный обрезанный хвост) точно хватит для подключения? Готовы ответить? Да-да! Не Я, а ВЫ? Т.к. ВЫ сейчас на объекте, а у меня в распоряжении только 3 фото, по которым вы предлагаете гадать.

    4. Трасса... Весьма странная траектория... Чем обоснована? Почему не по прямой через стену?.. и т.д. и т.п.

    Далее не вижу смысла продолжать...

    Скажу лишь одно:

    Как делать ПРАВИЛЬНО? Правильно делать очень просто: зовите того, кто будет ставить вам кондей. И вообще-то его СРАЗУ надо было звать. ДО колупания стен. Вы не знаете - кто будет? Ну узнайте! Найдите контору с хорошими рекомендациями, которые достаточно давно на рынке, и ПРОКЛАДКУ ТРАССЫ заказывайте У НИХ. По ДОГОВОРУ! Потому-что, опыт моих знакомых установщиков говорит о том, что на ГОТОВЫЕ трассы, проложенные не пойми кем, кондиционеры вешаются 50/50. Т.е. как минимум в половине случаев, либо не берутся, либо это в принципе не возможно технически. Поэтому нормальные люди, заказывают прокладку трассы ВСЕГДА ТАМ и У ТЕХ, кто потом им будет ставить КОНДЕЙ и делают это ПОД ДОГОВОР, т.к. если что не так, долбежка стен и восстановление чистового ремонта по договору будет происходить за счет накосячившей конторы. Да, если очень долго делать ремонт, контора может и закрыться... или там все сменятся... но все равно это ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ путь, т.к. НИКТО и НИКОГДА нормально не доделает работу не пойми как сделанную не пойми кем. Только ЗА СОБОЙ. В остальных случаях это будет почти гарантированное переделывание. Что делать сейчас? Ищите НОРМАЛЬНОГО установщика, обрисовываете ситуацию, зовете "на посмотреть" (обычно это бесплатно, или за символическую плату). Он вам ВСЁ расскажет по месту (а не по кривым фото). Договариваетесь о последующей установке, после чего или спокойно заделываете стены, или все переделываете. Это будет наиболее правильный вариант. Ну это конечно если цель - сплит нормальный повесить. Если же цель разговоры на пеппере поразговаривать, то естественно не надо идти вышеописанным путем, а надо еще пару десятков роликов по инторнетам посмотреть и продолжать здесь троить. (отредактировано)
    GRAFed аватар
    GRAFed
    Зачем писать такие длинные тексты, тем более для информации к размышлению?
  5. Dr.4un аватар
    Dr.4un
    По кабелю как уже написали, хотите ввг - делайте ввг, а лучше кгввг нг-ls и так сразу уже на 6мм² и с 5 жилами. На будущее может пригодиться, чтобы не переделывать через лет 50. Но снаружи ввг тоже стоит защитить от УФ, влаги (фумкой обмотать).

    По поводу дренажа спросите того, кто делал. Либо тех, кто профессионально этим занимается, а не диванных...
    Здесь вообще бесполезно спрашивать, отвечают нормально лишь единицы, если вообще ответят. (отредактировано)
  6. Эдуард_Бормалеевич аватар
    Эдуард_Бормалеевич
    Советую вместо медной трассы полипропиленовую трубу использовать
 аватар
Обсуждения
Топ Магазины