если надо скину ссылку на мои(без нулевого не воркают)
1. Умные выключатели.
Минусы: небольшой выбор, очень дорогие (2-5к за штуку), сложно потом подобрать розетки, чтобы все было в одном стиле.
2. Умный щиток.
Минусы: просто дорого (что-то в районе 80-100к, но я не прям чтобы глубоко копал)
3. Умные лампы.
Минусы: будет дорого или невозможно, если в квартире нестандартный свет (световые линии, магнитные шинопроводы)
4. Реле за выключателями
Минусы: при срабатывании слегка щелкают, высокий процент брака
Я делал "умным" свет во всей квартире, в которой 18-19 выключателей и много разного света: парящий потолок с подсветкой, магнитный шинопровод, световые линии, настенные бра.
Остановился на пункте 4.
Реле заказывал на озоне: при средней цене в 800 рублей за штуку на 19 выключателей по затратам вышло что-то около 15-16к рублей.
На что обратить внимание, если идти по такому же пути:
1. Реле есть с нулем и без нуля. Я брал с нулём, и к выключателям тоже проводил ноль. У реле без нуля вроде были свои нюансы/проблемы, но сейчас не вспомню, что именно там было.
2. Сразу или в первую неделю отвалилось 3-4 реле, заказывал их заново на озоне.
3. Реле вполне влезли в обычный подрозетник за выключателями. Но лучше смотреть на высоту выключателя (если она больше 3-3.5 см, то может не влезть, и нужно будет подрозетники глубже делать)
4. Я в минусах писал про щелчки: они есть, но дискомфорта не создают и их не замечаешь даже.
5. Скорее всего, клавиши на выключателях (2-4 клавиши) часто будут вразнобой, и это нормально. Ну, то есть, если включить свет Алисой, а выключить рукой, то одна клавиша будет повернута в одну сторону, остальные в другую, например. Меня это не напрягает, но перфекционистам может мешать.
Прошёл уже год, все реле работают стабильно, ничего не менял ни разу. Вручную свет практически не включаю: либо автоматически включается/выключается в коридоре/санузле, либо через Алису голосом.
Кстати, ещё к плюсам реле по сравнению с умными лампами: они управляют и вентиляторами в санузле, да и чем угодно что через выключатель подключено (подсветка зеркала в ванной, например)
Рамки то тебе зачем - земской в ушко нашептал?
Дешевле реле. Но выключатели тогда кнопочные/возвратные надо ставить. Реле акара, аубесс, сонофф
Но есть ньюанс, если выключат электричество пока вас нет и включат весь свет будет гореть. Но может современные лампы поумнее стали
Если,допустим, поставил реле и выключил свет голосом, то с кнопки его уже не включить, верно?
Тогда и выключатели будут какие нужно и еще допом будет система умного дома.