Ну на пеппер оцениваем скидки, а не товары и магазины.
А ступенчатую синусоиду выпрямит?
Спасибо.
Я уже понял.
По комментариям выше.
Это мощность нагрева котлом , а не мощность потребления из электросети.
У меня третий год работают 5 или 6 штук в городе. А на даче - так ваще почти на каждой розетке висят. И на даче им всем уже - пятыйгод пошел. Я тогда ферму брал задешево, ну и с апээсами и взял. Комплектом, так сказать. Все пр-ва APC.
Я покупал пару apc базового уровня, менял аккумуляторы. Год-два отжили и сдохли.
Дорого жэ
Там были со скидкой в районе 13000.
С бонусами и промокодом получается так:
С Вас - город и пункт самовывоза в ЛС.
Без сомнений, 200+ фпс на экстремальных настройках вам гарантированно.
Эта хрень для телевизора или холодильника. Котел может и не потянуть.
Да, я в первом сообщение указал, что страдает цирк насос.
Я подключал свой котел сначала к простому ИБП APC, как только переходит на режим работы от аккума, сразу появляется шум от насоса, слышно что он работает с перебоями и тут же пропадает, как только переходит на работу от сети. Затем подключаю к Powerware 9120 и все отлично при работе от аккума.
Согласен, они дорогие, но это того стоит. Я просто нашел ИБП бу и докупил норм аккумы.
Для котла оптимальный выбор теплоком 555 будет
Зачем? Если живешь за городом и там полный ппц с напряжением, то нужно нормальный стаб на ввод ставить, а не эту поделку.
В квартирах обычно с напругой нет проблем.
Покажите вашу связку котёл+стабилизатор, для зависти)))
Чистая синусоида стоит дорого (если хлам не учитывать) . Открою секрет, вы не услышите разницу между работой котла со стабом и без, с синусоидой и без оной...., а очень шумит насос, когда хлебнет воздуха!